衛生間的水路是怎么布局的?
盡量不破壞原有防水層
在新交付使用的樓房,一般地面都做了防水層,所以,不破壞原有的防水層一般不會發生滲漏.
重鋪地磚要做地面防水
如需更換衛生間原有地磚,將原有地磚鑿去后,一定要先用水泥砂漿將地面找平,再做防水處理,這樣可以避免防水涂料因厚薄不均而造成的滲漏.在做防水之前,一定要將地面清理干凈,可以用聚氨酯防水涂料反復涂刷2至3遍.
墻面與地面銜接處要做好防水
墻與地面之間的接縫及上下水之間的管道地面接縫處,是*容易出現問題的地方,一定要督促好工人處理好這些邊邊角角,防水涂料一定要涂抹到位.
上下水管做好水泥護根
上下水管的水泥護根也很重要,具體做法可以從地面起,向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水層,組成復合性防水層,防水性就大大增強了.
墻面防水不容忽視
一般防水處理中墻面要做30厘米高的防水處理,但是非承重的輕體墻,就要將整面墻做防水,至少也要做到1.8米高才可以.
若使用浴缸,與浴缸相鄰的墻面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿.
收工前驗收防水性能
在防水工程做完后,封好門口及下水口,在衛生間地面蓄滿水達到一定液面高度,并做上記號,24小時內液面若無明顯下降,特別樓下住家的房頂沒有發生滲漏,防水就做合格了.對于輕質墻體防水施工的驗收,應采取淋水試驗,即使用水管在做好防水涂料的墻面上自上而下不間斷噴淋3分鐘,4小時以后觀察墻體的另一側是否會出現滲透現象,如果無滲透現象出現即可認為墻面防水施工驗收合格.
回復 贊(0)
1,水路設計首先要想好與水有關的所有設備,比如:熱水器,凈水器,廚寶,軟水機,洗衣機,馬桶和洗手盆等,它們的位置,安裝*以及是否需要熱水;
2,要提前想好用燃?xì)膺€是電的熱水器,避免臨時更換熱水器種類,導致水路重復改造;
3,衛生間除了留給洗手盆,拖把池,馬桶,洗衣機等出水口外,再接一個出來,以后接水沖地等很方便;
4,洗衣機位置確定后,洗衣機排水可以考慮把排水管做到墻里面的,這樣即漂亮又方便;
5,水路改造后應該有打壓測試,一般情況下家裝工程壓力到8個就可以了.
6,打壓測試有物業在場,能起到監督作用;因為有的裝修隊會在此環節欺騙業主.方法是:打壓的時候,打開打壓泵的"回水閥"形成回路,打壓泵看起來雖然在工作,不過管內并沒有多少壓力,特別對于電動打壓泵,更應該注意.
7,收房的時候應該注意檢查廚房,衛生間每個排水口是否通暢,如果排水緩慢應該及時讓物業疏通;裝修期間應該對排水口進行保護,特別是在廚衛貼瓷磚期間,*容易造成水泥落入排水口導致堵塞;
8,鋪完廚衛地磚后應該放水檢查,看看地漏排水是否順暢(以去掉地漏上蓋后的排水速度為準,因為大部分深蒜地漏都存在排藦履問題);
9,如要封閉多余地漏,一定要將排水管和地漏間的縫隙用玻璃膠或水泥堵死,防止水流倒溢和返味
10,還有一點尤其重要,洗衣機地漏別用深水封地漏,主要是因?yàn)樯钏獾芈┯幸粋€(gè)普遍的特點就是下水慢,用于淋浴間等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本還能滿足排水需要;但洗衣機的排水速度非??欤潘看?,深水封地漏的下水速度根本無法滿足,結果直接導致水流倒溢;
11,水路改造時,給以后安裝電熱水器,分水龍頭等預留的冷,熱水上水管應該注意四點:
a,保證間距15厘米(現在大部分電熱水器,分水龍頭冷熱水上水間距都是15厘米,也有個別的是10厘米);
b,冷,熱水上水管口高度一致;
c,冷,熱水上水管口垂直墻面,以后貼墻磚也應該注意別讓瓦工弄歪了(不垂直的話,以后的安裝可就費勁了);
d,冷,熱水上水管口應該高出墻面兩厘米,鋪墻磚時還應該要求瓦工鋪完墻磚后,保證墻磚與水管管口同一水平.尺寸不合適的話,以后安裝電熱水器,分水龍頭等,很可能需要另外購買管箍,內絲等連接件才能完成安裝;
12,衛生間地面一定別忘了做防水,特別是地面開槽的.淋浴區如果不是封閉淋浴房的話,墻面防水應該做到180厘米高.在抹水泥前一定要做24小時閉水試驗,沒有問題了才能鋪磚;
回復 贊(0)
一,水路部分
10,還有一點尤其重要,洗衣機地漏別用深水封地漏,主要是因?yàn)樯钏獾芈┯幸粋€(gè)普遍的特點就是下水慢,用于淋浴間等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本還能滿足排水需要;但洗衣機的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本無法滿足,結果直接導致水流倒溢;
12,衛生間地面一定別忘了做防水,特別是地面開槽的.淋浴區如果不是封閉淋浴房的話,墻面防水應該做到180厘米高.在抹水泥前一定要做24小時閉水試驗,沒有問題了才能鋪磚
回復 贊(0)
盡量不破壞原有防水層
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號