設計說明
一.強電部分
設計依據
1.建筑概況:本工程結構類型為
2.設計依據:《民用建筑設計電氣規范》JGJ16-2008《建筑電氣工程施工及質量驗收規范》GB50303-2002《建筑物防雷設計規范》GB50057-942000年版其它有關國家及地方的現行規程、規范及標準。
二.設計范圍
1.照明系統:本工程只作照明系統設計,其它與工藝相關及插座布置均由甲方與廠家相商。
2.建筑物防雷、接地系統及安全措施;
三.電力配電系統;
1.照明配電:
1).光源:有裝修要求的場所視裝修要求商定,一般場所為密閉式金屬鹵化物燈和防爆燈照明、插座均由不同的回路供電;所有插座均設置漏電斷路器保護。剩余動作電流為30mA
四.設備安裝
1.照明、動力配電箱均為暗裝;安裝高度為底邊距地1.4m.
2.除注明外,開關底邊距地1.2m,普通插座底邊距地0.4m暗裝。
五.導線選擇及敷設
1.本工程動力配電均采用銅鋁復合母線槽,插接箱位置及出線截面待設備定位后另定。1.照明及其它線路均采用鍍鋅鋼管保護。
2.應急照明線路應穿熱鍍鋅鋼管暗敷在樓板或墻內,保護層厚度大于30mm。
4.平面圖中所有回路均按回路單獨穿管,不同支路不應共管敷設。各回路N、PE線均從箱內引出。
六.建筑物防雷、接地系統及安全措施
1.本工程防雷等級為三類。建筑的防雷裝置應滿足防直擊雷、雷電波的侵入.并設置總等電位聯結。
2.接閃器:利用鋼屋頂做接閃體,應與做引下線的柱內鋼筋做可靠連接。
3.引下線:利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根?16以上主筋通長(焊接、綁扎)作為引下線,間距不大于25m,引下線上端與鋼屋面連接,下端與建筑物基礎梁底鋼筋及基礎底鋼筋焊接。
4.接地極:接地裝置利用建筑物基礎底鋼筋及地梁鋼筋組成。
(二)接地及安全措施:
1.本工程配電接地形式采用TN-C-S系統,電源進戶做重復接地。凡正常不帶電,而當絕緣破壞有可能呈現電壓的一切電氣設備金屬外殼、本工程采用總等電位聯結,總等電位板由紫銅板制成,應將建筑物內接地線,建筑物鋼構、電氣接地點設備進線總管等均與等電位板聯結,等電位聯結采用BV-1x25mmPC32線、管。并用等電位卡子卡接禁止在金屬管道上焊接。
2.防雷接地、電氣設備的保護接地、弱電接地等的接地共用統一的接地極,要求接地電阻不大于1歐姆,實測不滿足要求時,增設人工接地極。
3.本工程采用總等電位聯結,應將下列導電部分互相連通:---進線配電箱PE(PEN)母排;---公共設施的金屬管道,如上,下水等管道;
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號