水電改造驗收要注意什么?
水電驗收:
1)、電氣產品是否是符合有關標準的合格產品。
2)、電氣線采用阻燃型暗管鋪設,導線在管內不應有結頭和扭結。
3)、禁止將導線直接埋入抹灰層內。
4)、“火線進開關,零線進燈頭”,插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定。
5)、空調及大功率電器應單獨設管,電線宜用4平方毫米線。
6)、電源線、電視線、*線不得裝入同一個管道內。
7)、開關、插座安裝牢固,位置正確,蓋板端正,緊貼墻面,四周無縫隙。電氣工程安裝之后,應進行電氣通電,燈具試亮,開關控制等。工程竣工后,應向客戶提供配線施工圖,標明導線規格及走向。
8)、電管拐彎處禁止用彎頭,必須用彈簧穿進管子內彎,正常情況下彎頭數量不超過3個。
9)對電線的顏色也應該按照規范執行。應為:紅、藍、雙色線、白。
回復 贊(0)
水電驗收:
水電改造驗收注意事項(一)水電的實用性
在家庭裝修中水電工程的花費占了很大的比例百分之20,查驗一下是否有不適用的走線.在水電改造的時候盡量走直接,避免彎曲,在有彎曲的地方是否設有中間接線盒,有了線盒以后檢修會很方便,是否能夠滿足生活的需要,這是很重要的.
水電改造驗收注意事項(二)水電的穩定性
在水電改造裝修中電路的走線一定要做pvc管保護,強弱電直接應該保持一定的距離以免強電影響弱電信號,在室內布線,*,電視,網線一定不要相互串聯,這樣可以很好費防止信號之間的干擾.這是很重的,不然將來出來了毛病,連問題都不好找.
水電改造驗收注意事項(三)水電的安全性
水電的安全性不容忽視,在裝修完工后可以給水管道做打壓實驗,排水管道做一個滲水實驗,在驗收水電的時候一定要做,千萬不要閑麻煩,對電路進行漏電實驗,漏電跳閘等等,做完水電改造的水電路的走線路保留下來,以后修復起來更方便.
水電改造驗收注意事項(四)檢測材料
看看水電改造所使用材料是否都符合國家的使用標準和安全標準,材料上沒有做好,其余地方任你做的再好都是無濟于事,早晚一定都會出現問題,如果有不合格,要求裝修公司全拆重做.
回復 贊(0)
1、水路驗收
水改完畢,用軟管連接已改造冷熱水管,保證是整個室內管道的冷熱水管同時打壓;安裝好打壓器,打壓器充滿水,管內空氣放掉,使整個回路里面全是水;關閉水表及外面閘閥。然后開始打壓,實驗值為工作壓力的1.5倍,30分鐘不滲不漏,掉壓不超過0.05MP為合格。
2、強電驗收
采用500V絕緣電阻表測試各回路絕緣電阻值,同時可考驗所用電線質量,不達標的電線可能會被擊穿。
3、弱電驗收
采用專用網絡測試工具測試網絡8芯信號是否暢通;載波器銅軸電纜測試工具,萬用表等完全測試合格后再進行下一步施工工作。
回復 贊(0)
1、核對施工完畢的水電改造結果與設計方案有無遺漏,及時查漏補缺。
2、核實結算工程量與預算工程量誤差值在施工中無變更情況下是否超支超過10%
3、水電施工人員統計開關插座面板數量,型號,書面呈交業主。
4、電線接頭牢固、線頭不允許有裸露現象。
5、浴用明裝混水閥出水口中心間距15CM,電熱水器冷熱水出水口中心間距10CM,出水口出墻深淺一致,出水口水平誤差一致。
6、測試浴用水管出水口深淺誤差,出水口水平誤差必須使用帶水平珠的水平尺平放至出水口測試,水平珠居中為宜。測試完畢需做好交接手續,防止瓦工施工時將水口錘歪。
7、每個獨立房間至少留一個臨時施工用插座面板,施工完畢需要安裝一個臨時施工用水龍頭。
8、電管與水管不可同槽,如空間限止,需將水電管之間做水泥沙漿隔梁。
9、有電線接頭的接線盒不可用水泥砂漿或石膏類材料直接回填,預留好檢修口。
10、衛生間電管一般走頂不走地,如避免不了,地面PVC電管必需保證整管不接頭。
回復 贊(0)
一,電工施工規范及驗收標準
1,電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器,開關,*,電視,網絡插座位置.
2,開關,暗盒定位按工程要求必須對稱,縱橫一致.
3,購買所有電線,*線,電視線,網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象.
4,電路開槽布管,穿線,檢查并測試.電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口.
5,檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電,漏電發生.
6,每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線,零線,電線要分色或有明顯標記.
7,請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽,暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工.
水路施工規范及驗收標準
1,確定所有潔具的冷熱水位置,冷熱水的出水口彎頭距離縱橫必須在一個水平線上,出水口彎頭間距不得小于14.5厘米,以便于三角閥及水龍頭的安裝.
2,購買鋁塑管或pp-r管及配件必須達到國家檢測標準,杜絕劣質管件進入施工現場,避免隱患.
3,水路開槽布管及配件,接頭必須牢固,做閉水試驗,檢查是是否有滲水現象,如有問題須立即解決.再做二次檢測.
4,無問題請業主簽字驗收,用水泥砂漿封好所有水管,現場垃圾清理干凈交付下個班組.
回復 贊(0)
水電改造驗收注意事項(一)水電的實用性
在家庭裝修中水電工程的花費占了很大的比例百分之20,查驗一下是否有不適用的走線。在水電改造的時候盡量走直接,避免彎曲,在有彎曲的地方是否設有中間接線盒,有了線盒以后檢修會很方便,是否能夠滿足生活的需要,這是很重要的。
水電改造驗收注意事項(二)水電的穩定性
在水電改造裝修中電路的走線一定要做PVC管保護,強弱電直接應該保持一定的距離以免強電影響弱電信號,在室內布線、*、電視、網線一定不要相互串聯,這樣可以很好費防止信號之間的干擾。這是很重的,不然將來出來了毛病,連問題都不好找。
水電改造驗收注意事項(三)水電的安全性
水電的安全性不容忽視,在裝修完工后可以給水管道做打壓實驗,排水管道做一個滲水實驗,在驗收水電的時候一定要做,千萬不要閑麻煩,對電路進行漏電實驗,漏電跳閘等等,做完水電改造的水電路的走線路保留下來,以后修復起來更方便。
水電改造驗收注意事項(四)檢測材料
看看水電改造所使用材料是否都符合國家的使用標準和安全標準,材料上沒有做好,其余地方任你做的再好都是無濟于事,早晚一定都會出現問題,如果有不合格,要求裝修公司全拆重做。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
南京凱典裝飾
南京雨花臺區
已有58位業主點評過該公司
蕪湖簡構裝飾
蕪湖鏡湖區
已有0位業主點評過該公司
今朝裝飾
太原迎澤區
已有127位業主點評過該公司
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號