室內消火栓怎么布置?布置時應該考慮什么問題?
除無可燃物的設備層外,設置室內消火栓的建筑物,其各層均應設置消火栓. 單元式,塔式住宅的消火栓宜設置在樓梯間的首層和各層樓層休息平臺上,當設2 根消防豎管確有困難時,可設1 根消防豎管,但必須采用雙口雙閥型消火栓.干式消火栓豎管應在首層靠出口部位設置便于消防車供水的快速接口和止回閥; 2 消防電梯間前室內應設置消火栓; 3 室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位.栓口離地面或操作基面高度宜為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接; 4 冷庫內的消火栓應設置在常溫穿堂或樓梯間內.
回復 贊(0)
1 除無可燃物的設備層外,設置室內消火栓的建筑物,其各層均應設置消火栓. 單元式,塔式住宅的消火栓宜設置在樓梯間的首層和各層樓層休息平臺上,當設2 根消防豎管確有困難時,可設1 根消防豎管,但必須采用雙口雙閥型消火栓.干式消火栓豎管應在首層靠出口部位設置便于消防車供水的快速接口和止回閥; 2 消防電梯間前室內應設置消火栓; 3 室內消火栓應設置在位置明顯且易于操作的部位.栓口離地面或操作基面高度宜為1.1m,其出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面成90°角;栓口與消火栓箱內邊緣的距離不應影響消防水帶的連接; 4 冷庫內的消火栓應設置在常溫穿堂或樓梯間內;
5 室內消火栓的間距應由計算確定.高層廠房(倉庫),高架倉庫和甲,乙類廠房中室內消火栓的間距不應大于30m;其它單層和多層建筑中室內消火栓的間距不應大于50m; 6 同一建筑物內應采用統一規格的消火栓,水槍和水帶.每條水帶的長度不應大于25m; 7 室內消火栓的布置應保證每一個防火分區同層有兩支水槍的充實水柱同時到達任何部位.建筑高度小于等于24m 且體積小于等于5000m3 的多層倉庫,可采用1 支水槍充實水柱到達室內任何部位. 水槍的充實水柱應經計算確定,甲,乙類廠房,層數超過6 層的公共建筑和層數超過4 層的廠房(倉庫),不應小于10m;高層廠房(倉庫),高架倉庫和體積大于25000m3 的商店,體育館,影劇院,會堂,展覽建筑,車站,碼頭,機場建筑等,不應小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m; 8 高層廠房(倉庫)和高位消防水箱靜壓不能滿足*不利點消火栓水壓要求的其它建筑,應在每個室內消火栓處設置直接啟動消防水泵的按鈕,并應有保護設施; 9 室內消火栓栓口處的出水壓力大于0.5mpa 時,應設置減壓設施;靜水壓力大于1.0mpa 時,應采用分區給水系統; 10 設有室內消火栓的建筑,如為平屋頂時,宜在平屋頂上設置試驗和檢查用的消火栓.
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP