體積上看,歐式箱變由于內部安裝常規開關柜及變壓器,產品體積較大。美式箱變由于采用一體化安裝體積較小。從保護方面,歐式箱變高壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護。發生一相熔斷器熔斷時,用熔斷器的撞針使負荷開關三相同時分閘,避免缺相運行,要求負荷開關具有切斷轉移電流能力。低壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護,美式箱變高壓側采用熔斷器保護,而負荷開關只起投切轉換和切斷高壓負荷電流的功能,容量較小。當高壓側出現一相熔絲熔斷,低壓側的電壓就降低,塑殼自動空氣開關欠電壓保護或過電流保護就會動作,低壓運行不會發生。
回復 贊(0)
美式箱變和歐式箱變由于結構不同可靠性不同,應用的場合也不同。美式箱變:一路或兩路10KV進線;單臺變壓器,容量一般選用500KVA~800KVA;低壓出線電纜4~6路。變壓器、10KV環網開關、10KV電纜插頭、低壓樁頭箱體等主要部件組成。它具體積小、有造價低便于安裝等優點。歐式箱變:單臺配變形式―兩路10KV進線;單臺變壓器容量一般在500KVA~800KVA;低壓出線電纜一般為4~6路。 兩臺配變形式―兩路10KV進線;兩臺變壓器,每臺變壓器的容量在500KVA~800KKVA;低壓出線電纜一般為8~12路。變壓器、10KV環網開關柜、低壓電容器、低壓開關等主要部件組成,相當于將Ⅲ型站的設備緊湊安裝在金屬的箱體內,使Ⅲ型站小型化。歐式箱變的體積比美式箱變要高要大,造價也比美式箱變要大。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號